Монтаж завершен!
Тип: Сообщения; Пользователь: biaks
Монтаж завершен!
Всем здравствуйте! Сейчас выполняю монтаж двух агрегатов на камеру 650 кубов Т=-18С.Хочу посоветоваться по расположению масловозвратных петель.Компрессорно-конденсаторные агрегаты расположены у...
Правильно подметил)))!!!
Перегрев компрессора происходит:
1.не соответствие по производительности;
2.неконкретная доза хладогента;
3.не соответствует мощности вентилятор обдува конденсатора и как писалось ранее чистота...
Ошибка Е1 указывает на неправельное межблочное соединение. Причину надо диагностировать.
Подскажите пожалуйста как с уверенностью убедиться, что 4-х ходовой клапан перепускает. Канальный кондиционер на R-22 (всасывание- 6кг/см2, нагнетание- 9кг/см2). Подозреваю перепуск клапана.
Причиной оказался трубный датчик испарителя. Подобрал аналог и все ОК.
Отключается полностью. Сегодня половину дня его "разрывал". При остановки четко слышен щелчек в наружном блоке- "срабатывание реле"?. Включал тест- ошибок не показывает. Обратил внимание маловато...
ТО провел. Но изменений не каких. Фреон в норме.
Кондиционер Gree GWHN24C1NK1AA/0. При перезапуске (отключал питание) кондиционер выходит в режим(холод) работает минут 15 и останавливается наружный блок. Внутренний в работе, а наружный не...
Пробую промывать ацетоном, потом продувка азотом. Фирма экономит на промывочных фреонах. Заполняю, оставляю на ночь на отстой затем выдуваю. Все распаиваю в отдельности.
magna, спасибо. Распечатал себе в папочку
12MSE
Midea-12 после пуска работает около минуты(внешний синхронно запускается с внутренним) и останавливается, мигает зеленая "лампочка" аварии. Повторный пуск только после отключения питания.Думаю что...