Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Master kg

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Ответов
    1
    Просмотров
    6,239

    Copeland н.т.камера

    Выручайте!В основном занимаюсь мелким коммерческим и стаким не сталкивался.
    R22,на высокой линии 14 на низкой 5 атм.,вырубает через 5 минут работы,на башке компрессора можно яишницу жарить
    Трв в...
  2. Ответов
    19
    Просмотров
    7,935

    это неправильный мастер!

    это неправильный мастер!
  3. Ответов
    19
    Просмотров
    7,935

    и пайка не пайка и фильтр вкорячил старый.Ошибка...

    и пайка не пайка и фильтр вкорячил старый.Ошибка одна,поймёшь когда загнётся компрессор,кстати не плохой
  4. Ответов
    10
    Просмотров
    7,620

    Те же болезни что и у всех шкафов с...

    Те же болезни что и у всех шкафов с механикой.Чаще компрессора,обмерзание может быть изза белки,реже изза термостата
  5. Ответов
    14
    Просмотров
    8,977

    есть такой момент,но крайне редко,достаточно...

    есть такой момент,но крайне редко,достаточно померять темп.в н.т.камере
  6. Ответов
    14
    Просмотров
    8,977

    за темп.в хол.камере отвечает терморегулятор,если...

    за темп.в хол.камере отвечает терморегулятор,если стенка покрывается инеем равномерно и то место где закреплён сильфон,меняй термостат.
  7. Ответов
    9
    Просмотров
    14,055

    Тен прозванить или подать питание на него.Таймер...

    Тен прозванить или подать питание на него.Таймер тим-01,менять вместе с термореле.Если у этого мастера нечем прозванить на месте,гоните его в шею:D,а-то вынесет по частям:)
  8. Тема: AEZ1365Y

    от Master kg
    Ответов
    4
    Просмотров
    6,790

    Спасибо!Незнаю почему,часть текста...

    Спасибо!Незнаю почему,часть текста пропадает:confused:
  9. Тема: AEZ1365Y

    от Master kg
    Ответов
    4
    Просмотров
    6,790

    почему-то опубликовалось не полностью:D...

    почему-то опубликовалось не полностью:D
    Inter501(среднетемпературный),вышел из строя AEZ1365Y(низкотемпературный,РОДНОЙ)
    Какой аналог посоветуете для замены?(кроме н.т)
  10. Тема: AEZ1365Y

    от Master kg
    Ответов
    4
    Просмотров
    6,790

    AEZ1365Y

    Inter 501(cреднетемпературный),вышел из строя компрессор AEZ1365Y(низкотемпературный,РОДНОЙ)
    Какой посоветуете для замены?(кроме н.т.)
  11. Тема: MT40JH4E

    от Master kg
    Ответов
    9
    Просмотров
    6,943

    как и предпологал,заменил фильтр

    как и предпологал,заменил фильтр
  12. Тема: MT40JH4E

    от Master kg
    Ответов
    9
    Просмотров
    6,943

    скорее всего фильтр подзабит,завтра померяю по...

    скорее всего фильтр подзабит,завтра померяю по высокой стороне
  13. Тема: MT40JH4E

    от Master kg
    Ответов
    9
    Просмотров
    6,943

    отрубает именно тепл. в картере!

    отрубает именно тепл. в картере!
  14. Тема: MT40JH4E

    от Master kg
    Ответов
    9
    Просмотров
    6,943

    Компрессор не менялся,масло чистое,напряжение в...

    Компрессор не менялся,масло чистое,напряжение в допустимых пределах 205-225в.,конд чистый,обдув отличный.
  15. Тема: MT40JH4E

    от Master kg
    Ответов
    9
    Просмотров
    6,943

    [QUOTE=magna;40762]Вы словосочетание "рабочий...

    [QUOTE=magna;40762]Вы словосочетание "рабочий ток" когда-нибудь слышали?


    рабочий ток 5 А
  16. Тема: MT40JH4E

    от Master kg
    Ответов
    9
    Просмотров
    6,943

    MT40JH4E

    нагревается компрессор и отрубает тепловуха,давление в норме,обмотки звонятся 4,5 ом.,система чистая,давление в норме,в системе 800 гр.как на бирке.
  17. эта петля не для охлаждения,а для подогрева масла...

    эта петля не для охлаждения,а для подогрева масла в картере компрессора!
  18. Ответов
    28
    Просмотров
    15,527

    повесь сзади дополнительно кондёр вместе с...

    повесь сзади дополнительно кондёр вместе с обдуваемым,остальной обрежь,поменяй фильтр,хорошо отвакуумируй и всё будет работать нормально
  19. Ответов
    11
    Просмотров
    12,593

    часа 4,давление 12 бар,но ушло на 0.2 атм.Тут...

    часа 4,давление 12 бар,но ушло на 0.2 атм.Тут либо ковырять,либо вешать снаружи всё что в пене.
  20. Ответов
    11
    Просмотров
    12,593

    Вчера попался такой аппарат,но место утечки так и...

    Вчера попался такой аппарат,но место утечки так и не нашёл,течеискатель не помог,утечка мизирная но есть.Так и не ясно,то ли в плачке,то ли в кондёре,есть мысля заменить и-то и другое.Может у кого...
  21. Можно конечно подкарректировать,но без...

    Можно конечно подкарректировать,но без надлежащего опыта это не вариант,лучше заменить,только в начале нужно убедиться что выключает термостат!
    Какой термик на нём?
  22. Ответов
    34
    Просмотров
    13,688

    Всё может быть!Кстати з дня это не крайний...

    Всё может быть!Кстати з дня это не крайний срок!Бывали повторы после з-х месяцев работы,с частичной утечкой.После отсечения трубки контура работают без возвратов!
  23. Ответов
    34
    Просмотров
    13,688

    Утечка может быть где угодно,вплоть до контактов...

    Утечка может быть где угодно,вплоть до контактов на кожухе компрессора!Испаритель или конденсатор,это пальцем в небо!В вашем случае начинать нужно с испарителя,если там всё в норме,вешайте отдельно...
  24. Ответов
    34
    Просмотров
    13,688

    Проверить испаритель на утечку,заменит...

    Проверить испаритель на утечку,заменит фильтр,если конденсатор в пене,можно поставить снаружи.И резать ничего не нужно!
  25. Ответов
    3
    Просмотров
    3,256

    модуль Ariston MBA 4041C

    Ariston MBA 4041C,блок управления глючит,дисплей моргает или совсем тухнет,компрессор при этом включается на короткое время!Ток компрессора в норме,датчики в норме.Может кто подскажет,в какой точке в...
Показано с 1 по 25 из 63
Страница 1 из 3 1 2 3