Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: SneGG

Страница 1 из 3 1 2 3

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    193
    Просмотров
    81,573

    Да уж! Юморной Одесса город.

    Да уж! Юморной Одесса город.
  2. Ответов
    193
    Просмотров
    81,573

    Щелкнуло видно сразу при включении оттайки....

    Щелкнуло видно сразу при включении оттайки. Испаритель холодный и под вакуумом еще был. Так что хозяину повезло.
  3. Ответов
    39
    Просмотров
    25,664

    В НОРДЕ в половину дешевле голая.

    В НОРДЕ в половину дешевле голая.
  4. Ответов
    53
    Просмотров
    37,365

    Пауза нужна для выравнивания давления на низкой и...

    Пауза нужна для выравнивания давления на низкой и высокой сторонах контура. Иначе можно запросто спалить компрессор. С контактами КК так и должно быть при плюсовой температуре ( должны замкнуться при...
  5. Ответов
    26
    Просмотров
    16,811

    Да нет. Это ,видимо, заправочный конец из...

    Да нет. Это ,видимо, заправочный конец из капилляра. Он расплющен. А компрессор и правда -раритет.
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    7,998

    У меня раз хватило терпения только на 4 и то ...

    У меня раз хватило терпения только на 4 и то только потому, что полгода назад я менял клиенту компрессор. А он с радостей наложил в морозилку соленой рыбы. В результате в морозилке соляная корка, а...
  7. Я тут недавно на pozise не очень старом контур...

    Я тут недавно на pozise не очень старом контур обрезал, так там снаружи обмедненая сталь. Специально по срезу посмотрел, т.к. удивился, что медь и сгнила.
  8. Как бы ни было, контур в основном гниет именно...

    Как бы ни было, контур в основном гниет именно под дверью, что в большинстве случаев довольно легко обнаруживается течеискателем.
  9. Или еще вот: 974 поддерживает только 2 датчика, а...

    Или еще вот: 974 поддерживает только 2 датчика, а в некоторых холодильниках их до 5 штук бывает. Или управление вращающейся заслонкой в samsung. Все эти проблемы можно решить, но холодильник (именно...
  10. Ответов
    31
    Просмотров
    31,521

    Есть один нюанс. Если сравнить монтажную схему и...

    Есть один нюанс. Если сравнить монтажную схему и принципиальную( выложенную на некоторых сайтах), то на принципиальной нет TF, а есть на входе питания обычный предохранитель. Вот он точно при кз...
  11. Ответов
    47
    Просмотров
    27,404

    2.5 А жутко много. А механически легко...

    2.5 А жутко много. А механически легко проворачивается? Подключается вент фактически параллельно компрессору.
  12. Ответов
    39
    Просмотров
    41,682

    Если бы вакууммировали вакумнасосом, то...

    Если бы вакууммировали вакумнасосом, то результаты были бы гораздо лучше.
  13. Ответов
    1
    Просмотров
    8,276

    По моей таблице: объем - 8.83 см3; 250 Вт при...

    По моей таблице: объем - 8.83 см3; 250 Вт при -23.3. Самые близкие ACC - GQY 90 AA, Cubigel - GLY 90 AA, Danfoss - SC 12(буквы любые).
  14. 30 на 30 - это как раз более приемлемый цикл для...

    30 на 30 - это как раз более приемлемый цикл для компрессора. А 10 на 10 - агрегат с проблемами. Компрессор должен успеть охладиться, иначе возникнут проблемы с перегревом масла и далее засоры. Надо...
  15. А после керхера со 120 bar Вы как ламели на...

    А после керхера со 120 bar Вы как ламели на испарителе правите?
  16. Ответов
    17
    Просмотров
    17,272

    ММ - среднетемпературный и -18 он всяко не...

    ММ - среднетемпературный и -18 он всяко не потянет. МВ 211 - маловат для такого объема. Надо как минимум на размер больше, чтобы летом не загнулся. Летом будут проблемы с конденсатором. Так что...
  17. Ответов
    17
    Просмотров
    17,272

    Что-то автор совсем запутал. Может быть все-таки...

    Что-то автор совсем запутал. Может быть все-таки так: 2.3*1.84*2.4м; толщина-0.8м; хранить-1.5т мяса; t хранения- -18. Моноблок в любом случае не подойдет.Внутренний и наружный блоки должны...
  18. Ответов
    36
    Просмотров
    37,523

    Если есть тестер, то тестером. Если нет, то...

    Если есть тестер, то тестером. Если нет, то соберите из настольной лампы контрольку. На отсоединенном реле проверьте напряжение между контактами C-M и C-S( контрольку втыкать в контакты до включения...
  19. Ответов
    54
    Просмотров
    40,283

    Если хотите без повтора, то не потянет.Разборные...

    Если хотите без повтора, то не потянет.Разборные фильтра недешевы и тут все зависит от Вашего умения убедить зака в действительной их нужности. А продувка системы азотом еще никому вреда не принесла.
  20. Ответов
    190
    Просмотров
    79,426

    А можно еще притирочный порошок подсыпать, чтоб...

    А можно еще притирочный порошок подсыпать, чтоб через полгодика снова с клиента моржу снять.
    Сейчас есть нормальные фильтры и соблюдая технологию от спирта можно отказаться.Хороший вакуумник дороже...
  21. Ответов
    54
    Просмотров
    40,283

    Метель, а Вам откуда влагу удалить нужно. А то...

    Метель, а Вам откуда влагу удалить нужно. А то тут народ в гигантоманию ударился. Централи, централи. Речь то поди о простой витринке? Или как? Соответственно и методы слегка отличаются.
  22. Тема: Хладагент R12

    от SneGG
    Ответов
    225
    Просмотров
    102,594

    Да куда от него сейчас денешься. Или Вы считаете,...

    Да куда от него сейчас денешься. Или Вы считаете, что для периферии отдельно холодильники делают.
  23. Ответов
    54
    Просмотров
    40,283

    Делаешь хороший вакуум. Потом даешь азота.И снова...

    Делаешь хороший вакуум. Потом даешь азота.И снова вакуум. И так несколько циклов. Соответственно новый фильтр ставишь до процедур.
  24. Если замеряли точно, то возможно тэн поддона у...

    Если замеряли точно, то возможно тэн поддона у Вас действительно дохлый. В холодильной камере тэна нет. Испаритель в ней поэтому и называется плачущий, что оттаивает самостоятельно во время...
  25. А если несвежий кислород залить, то и совсем...

    А если несвежий кислород залить, то и совсем беда.javascript:emoticon(':bugaga:')
Показано с 1 по 25 из 62