Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: Goal

Поиск: На поиск затрачено 0.01 сек.

  1. Ответов
    28
    Просмотров
    13,247

    Все расчеты я сам зделаю. по спец. инженер...

    Все расчеты я сам зделаю. по спец. инженер енергетик. А хотел узнать у спецов холодильщиков, кто работал с пром. холодом, особености дроселирования, как лучше и почему ТРВ или просто капиляр? Ну и...
  2. Ответов
    28
    Просмотров
    13,247

    Ребята у нас средняя температура зимой не...

    Ребята у нас средняя температура зимой не превышает -5;-7 град. Кроме геотермальной енергии планируетса забор димових газов после котла, для рекутерации через тепловой насос, а также забор тепла с...
  3. Ответов
    28
    Просмотров
    13,247

    Спосибо за замечания и за ссилку, но хотел бы...

    Спосибо за замечания и за ссилку, но хотел бы узнать мнение спецов, от чего мне отталкиватса. Тепловая мощность 5 кВт, на лето -охлаждать На зиму - нагревать, или помогать греть воду в центральном...
  4. Ответов
    28
    Просмотров
    13,247

    Тепловой насос

    Решил сконструировать тепловой насос на базе кондинционера сделал два теплообменника, также использовал наружній блок от кондинционера, нужна помощь: как правильно зделать дроселированиє, с помощью...
  5. Ответов
    5
    Просмотров
    6,230

    Дело вот какое, у нас на селах многие делают...

    Дело вот какое, у нас на селах многие делают свадьбу у себя дома, свадьба у нас приходитса на человек, минимум 80 вот и нужно на такое количество где то хранить продукты дней на 5, а такой...
  6. Ответов
    5
    Просмотров
    6,230

    Переоборудование трейлера под холодильник

    Ребята, вот такая задача: Есть трейлер 2,40*2,00*1,80 м внутри, нужно переоборудовать его под перевозной холодильник с полочками для разних банкетов. кто што посоветует., зарание спасибо.
    Я...
  7. Капилярку меняем?, ато я запутался уже, чтоб не...

    Капилярку меняем?, ато я запутался уже, чтоб не вышло так как я застал, -капиляр R22, компресорR12. Или кто то применяет такую практику?
  8. А как же он работал до неисправности? Тот же...

    А как же он работал до неисправности?
    Тот же вопрос я задал хозяину, на что он ответил, что после ремонта холодильник работал хорошо, а потоп что то случилось и перестала работать ХК. и тут я...
  9. Сегодня поставил новый вентилятор, шум заметно...

    Сегодня поставил новый вентилятор, шум заметно упал. Компрепор не более 60 градусов, шумит монотонно без звонких звуков, думаю что на R22 будет работать.
  10. Вот что я зделал: От ресивера избавилса 1586....

    Вот что я зделал: От ресивера избавилса 1586. Думаю что такой мощности и такой старый агрегат должен работать на R22, (ну конечно же и проверил на учечки и вакумировал где то около часа) заправил...
  11. 1583 Вот ребята фото холодильника.1584 а ето...

    1583 Вот ребята фото холодильника.1584 а ето 3фазная установочка которую електрик снял гдето, совсем без опознавательных знаков, так как шыльдик закрашен, отмыть краску не удалось, но со слов...
  12. Вот такое решение: Все промерял подставлял другой...

    Вот такое решение: Все промерял подставлял другой датчик на ХК -все не то, и тут пришла мысль перекинуть на клапане фишки, хоть одна фишка больше. а другая меньше, но мало ли, до меня он был в...
  13. Ребята, нет никакого шильдика, есть только шкаф...

    Ребята, нет никакого шильдика, есть только шкаф на1500л., компресор 1116 на R12 который не работает, оторваная капилярка на R22, И електрик который, ну наврал чтоли, что до отрывания ним же,...
  14. Подскажыте пожалуйста. Вот подобрал компресоры...

    Подскажыте пожалуйста. Вот подобрал компресоры Danfus SC10D и SC10C на R22. Какой лудше поставить?
  15. владимир алексеевич, что ТРВ с первой дюзой,...

    владимир алексеевич, что ТРВ с первой дюзой, извините за делитанство.
  16. Да забыл. компресор в прошлом году меняли.

    Да забыл. компресор в прошлом году меняли.
  17. Ребята значит дело было так: приходит електрик...

    Ребята значит дело было так: приходит електрик магазина и говорит я оторвал там что то и оно шипит, но говорит, -тихо, чтоб никто не догадался. Прихожу стоит холодильний шкаф на 1500л., а от...
  18. Промышленный холодильник, не могу определить фреон

    Пришол на место -оторван капиляр на R22 от входа в испаритель, компресор стоит на R12. Поменял капиляр на R12 и заправил, работал он 5 часов, испаритель только плачет покриватса инеем и не думает,...
  19. Electrolux ENB34400W не переключаетса клапан для работы ХК

    Ребята помогите Electrolux ENB34400W № 73260158 не переключаетса клапан для работы ХК датчики оба исправные.
Показано с 1 по 19 из 19