  1. Ответов
    25
    Просмотров
    38,918

    Тумблер, спасибо, не было необходимости...

    Тумблер, спасибо, не было необходимости заглядывать,автоматом попер совет :D
  2. Ответов
    25
    Просмотров
    38,918

    КУБ, А2-ош. НЕ НОРМА ПО ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ...

    КУБ, А2-ош. НЕ НОРМА ПО ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ т.е. если за 2.20ч. не набирает темп. то выходит в аварию.У меня были утечки во входе капилярки в испаритель,в обратке,в петле.Готовься дарбанить...
  3. Ответов
    25
    Просмотров
    38,918

    КУБ,1 - A2 - не норма по...

    КУБ,1 - A2 - не норма по холодопроизводительности, 2 - клапан тут ни причем, 3 - вскрывать агрегат прийдется. Вызови толкового мастера,возможны - утечка хладагента или декомрессия компрессора.