Морозилки вообще на пропане бутане работают на вакуум
Тип: Сообщения; Пользователь: владимир алексеевич
Морозилки вообще на пропане бутане работают на вакуум
Rashed
Заканчиваю испытания морозильного ларя на пропан бутане.
Таблицу выдам на обсуждение.
Будет все понятно.
Rashed
Зачем пугать участников форума??
Читайте литературу, где описано, что в холодильных системах возможна заправка 100 гр пропана.
Для сведения в морозильный ларь 400 идёт 40 гр пропан-бутана....
Я имел в виду пропан бутан.
Это совсем другое.
Уже встречал витрины на R290 и с утечкой. Запрвил пропаном. Работает лучше, чем та, которая заправлена 290.
Rashed
600 не менее взрывоопасен.
Rashed
Нет. А вы не пробовали как горит 404. Попробуйте и убедитесь о его ВОЗМОЖНОСТЯХ.
muravei77
Точную дозу сказать не могу, но последнюю заправку делал пропан - бутаном в мастерской пошло 120 грамм.
DimHolod
и
Rashed
Если заметили, что на последних морозильных ларях вообще нет наклейки сколько заправка.
Звонил поставщикам а они ответили, что это Вам не надо.
В ларях засоры не разу не попадались.
Вот 2-х камерных навалом. Как правило "глухие". Меняю испарители полностью
Валера72
Сколько людей и столько мнений. Рессивер в таких системах просто не нужен.
Заправка по весу. Расчёт при проектировании и при призводстве строгое соблюдение технологии.
Какой это рессивер??
Дамфос как всегда грузит всех потребителей, чтобы просто продать циолит.
Как в нём собрать весь холодильный агент для ремонта??
А ведь основная функция рессивера в этом.
Фильтр и есть фильтр. Рессивер это другой прибор в холодильном агрегате.
Если быть откровенным, то надо заправлять по табличке на ларе.
Все эти добавки и стравливания не к чему хорошему не приведут.
Приехал в магазин. Ларь после ремонта. Запрвлен на "глазок". При пуске...
"Влажный" ход компрессора. Чревато клином и выходом из строя поршневой группы.