А вообще это под гарантию никак не попадает. и нарушением правил эксплуатации не назовеш. в паспорте написано, что кондей может работать на тепло до -15, но на тепло его начинают включать в...
Тип: Сообщения; Пользователь: SERGEI
А вообще это под гарантию никак не попадает. и нарушением правил эксплуатации не назовеш. в паспорте написано, что кондей может работать на тепло до -15, но на тепло его начинают включать в...
таки таже мысля. впаять шредера и посмотреть. насчет синтетики с водой в курсе, проходили. а фига в том , что нету резервных мозгов. жара пришла, никто не соглашается поделится а в загашнике нет((((
Я к чему это всё пишу: наружный новый стоит порядка 60-70 тыс., новый компрессор 25-30 тыс., но самое главное, что я не уверен в клине. при попытке запуска потребляемый ток не растет!, порядка 1,5 А,...
В принципе я так и думал(про инвертор). С маслом тоже понятно. Но может кто знает способ обмануть инвертор, например повесить на него вентилятор конденсатора, тоже ведь DC с частотным регулированием,...
Зимой льдом раздавило нижниие трубки конденсатора, по весне клиент захотел прохлады, включил, на пульте загорелась ошибка Н02 (клин компрессора, сработала защита от сверхтока). Вырезали поврежденные,...
Согласен, работают блоки выпуска до 2008г. В более молодых скорее всего какаято програмная неувязка и вообще их с производства снимают, теперь будут 4120,4150,4180. А может уже левые какиенибудь...
P.S. Похоже ST1 просто ведущий и без него управление нагрузками не работает, а ST2 просто примочка для управления блоками регулировки скорости вращения. Хотя зачем такие сложности. Все можно сделать...
Спасибо большое. Сегодня разобрались. Тупо подключили 030 датчик на ST1, задали соответствующие параметры и все пошло! Хотя вчера делали всё тоже. Ну правда контроллер взяли 2008 года выпуска. Завтра...
К сожалению не подходит, т. к. регулировка косвеная. У меня централь на 3х винтах, хотелось бы более ровной конденсации, а температуру нагнетания выравнивает управление маслоохладителем, боюсь они...
До этого уже ставил, но только на управление компрессорами. Сейчас требуется управление вентиляторами конденсатора.
В наличии: EWCM-415, EWPA 030,. Подключаем на ST2 согласно схеме(коричневый-12DC,...