Серый прав :cool: нужно не белый лёд, а охлаждённое молоко :)
Как я и предпологал зимний комплект, а точнее регулятор вентилятора конденсатора приблуда полная. В своё время мы и на кондёрах зимники...
Тип: Сообщения; Пользователь: SKYBOY
Серый прав :cool: нужно не белый лёд, а охлаждённое молоко :)
Как я и предпологал зимний комплект, а точнее регулятор вентилятора конденсатора приблуда полная. В своё время мы и на кондёрах зимники...
Трубка обмерзает от стены входа в помещение до самой камеры, т. е. температура от заданной выше на 10-15 градусов (на проце задано +2. а в камере + 12 - + 17). Температура на улице -10 - - 21. Я...
Трубка нагнетания после входа в помещение обмерзает (ФО находиться в наружном блоке на улице)
В прошлом году смонтировал 3 сплит-системы "POLAIR" 2 камеры на 3 куба и 1 камера на 20 кубов, где-то в мае-июне. Год отработали нормально не считая замены на 20 кубовке проца - менял не я, а ребята...
Я тоже не всегда сторонник перемотки, т. к. перемотанный есть перемотанный, всё равно с родной проволокой обмоток работает дольше. Ладненько спасибо, за снятые сомнения по поводу компрессора.
А, как на счёт перемотать или не заморачиваться, т. к. однозначно прийдётся отправлять в Москву на перемотку, заодно и капиталку сделать. Перемотать конечно у нас перемотают, а вот на счёт пропитки...
Мы такое-же заключение сделали.
Понятно, что есть !!! А, что нить по существу можешь сказать. Кирдык компрессору или ещё можно реанимировать?
Установка для шоковой заморозки (камера 11,5 м куб.) Компрессор FRASCOLD S 10 51 Y (2002 г. вып), масло полиэстер, фреон 22. Стоит без движения года два, как говорит бывший механик - обслуживавший...