WIG ZX-1E - на подогреваемом пентоде, плюс помпа.
CPS LS 3000 - с холодным катодом.
Предлагаю определиться с лучшей технологией для датчика.
Тип: Сообщения; Пользователь: ZPavel
WIG ZX-1E - на подогреваемом пентоде, плюс помпа.
CPS LS 3000 - с холодным катодом.
Предлагаю определиться с лучшей технологией для датчика.
Колеблюсь между WIG ZX-1E и CPS LS 3000.
22
У этих CPS датчик с холодным катодом, а есть течеискатели на подогреваемом пентоде, какой лучше? Слышал, что есть еще с помпой и они получше, что скажете?
Мне нужен хороший и надежный. На работе 5 холодильных тоннелей, скоро добавится еще 3. В трубопроводах есть мелкие течи. Обслуживающую фирму я вызываю по 2 раза в месяц дозаправлять. Говорят, что...
Посоветуйте хороший течеискатель.
Звонил в представительство мидеи, там сказали, что их этот вопрос самих заинтересовал, и они у сервисников узнали, что тэн включается только тогда, когда уже не может работать компрессор. Отдельной...
Кто знает алгоритм работы внутреннего тэна в кондиционере Midea MSG-09AR.
Тэн включается всегда при нагреве, или только при невозможности работы компрессора? И установлен ли на данном кондиционере...
Что бы компрессор лишний раз не включался, я включил оба испарителя на спаренную работу от одного терморегулятора, второй терморегулятор остался показывающим. Теперь стало видно, что один испаритель...
Фирма прислала схему, собрал по новой схеме. Теперь реализован алгоритм работы с вакуумированием: включается компрессор по команде от любого из терморегуляторов, при условии, что пришел сигнал...
Компрессор MT125HU4DVE
Испарители 2 штуки RLE352B
Конденсатор BP210K112
Фирма запросила схемы своих шкафов, и схему их соединения, уже черчу, отправлю им 13-го в понедельник.
Документации на оборудование я не нашел, странно. Если она и отдавалась, то моему начальнику. У него почему-то тоже нет. На компрессоре написано MT125HU4DVE, конденсатор закреплен на улице высоко,...
Приезжали специалисты, установили перемычки между 1 контактами обеих приборов. Сказали, что я ничего не понимаю, и все работает правильно.
Теперь имеем: первый терморегулятор через дополнительное...
Зачем нужен второй датчик давления, установленный на выходе компрессора?
В том то и дело, что схемы нет. Сначала был один ID974 и один соленоид на два испарителя в двух камерах. Нас это не устроило, когда включалась разморозка, то переставала застывать шоколадная глазурь,...
Еще вопрос, установлено два прибора ID974, с выходов 4 (реле компрессора) сигналы должны идти на электромагнитные клапана подачи фреона в испарители? Если так, то как включается компрессор, возле...
Нашел в схеме шкафа управления ошибку монтажа, позвонил фирме, которая ставила, приедут послезавтра. Датчики камер установлены после испарителей, по-моему в замкнутой системе лучше ставить на входе...
Есть холодильный тоннель для застывания глазированных кондитерских изделий.
Тоннель разделен на две секции, под каждой стоит по испарителю с вентиляторами. Каждый испаритель управляется от своего...