Если не знаешь человека, не стоит делать какие-то выводы о нем. Темболее что они пользы, никому не принесут.
Сможешь по делу ответить?
Набрал температуру в морозильной камере -16 в холодильной -8. Компрессор не останавливается. Реле ртк.
Вид для печати
Минус 8?
Да
А теперь гляди по схеме, что отвечает за отключение бхп.
Как лучше настроить терморегулятор, именно для компрессора ск 140( период времени в отключенном состоянии).
1 вариант : что бы дольше стоял в простое, и следовательно дольше набирал упавшую температуру .
2 вариант: что бы чаще включался и отключался.
Я бы сказал необразованным в данной области.
Терморегулятор настраивается на заводе (если говоришь про внутренние регулировки). Вообще его задача ограничивать холод в камере, который создается компрессором. Если компрессор слабый для данного холодильника, то никакие регулировки не помогут достичь необходимой температуры в холодильной и морозильной камерах.
Только не желающие читать и учиться настраивают терморегулятор по времени!
Этот прибор настраивается один раз при изготовлении...
Без теории только головняк и пустые телодвижения!
ТЧК
ref, я молю Бога, чтобы такие как наш автор темы никаким образом не смогли работать на АЭС, иначе аминь!:(
Там весьма серьезное и многоступенчатое обучение, и не менее серьезный контроль.
!986 год дал жестокий урок...
Терморегулятор я подогнал до -16 в морозильном отделении, а холодильное регулируется открытием клапана, и подачей холодного воздуха с морозилки, он как стоял на +4 так и держится.
Родной компрессор выдавал чуть ниже температуру из за этого он и не отключался.
Какие нехорошие последствия могу возникнуть?
Спрашиваю потому что имеется 160 компрессор и р 12 газ, есть смысл все переделывать или оставить?
Компрессор появился сегодня. А газ пошел купил.