владимир алексеевич, А на хрена там ТРВ если и с капиллярной работать будет без проблем.
Вид для печати
владимир алексеевич, А на хрена там ТРВ если и с капиллярной работать будет без проблем.
Капиляр при такой квалификации просто трудно подобрать.
Проще установить ТРВ и всё решение проблемы регулировкой.
Давно отказался от такой практике на старых машинах ставлю ТРВ и все прблемы решаются разом.
Если бы новый ТРВ не стоил, как старый холодильник, я бы тоже так делал.
Мне-таки не понятно, каким образом автор темы определил, что КТ для 22-го?
все данные какая то хрень... какие то капилляры на 22.. другой трв советует поставить без ресивера и без увеличения конденсатора... ТС дай полную марку ШХ или фото хотя бы.. а 1116 это компрессор для двухсотлитрового ларя..
Ребята, нет никакого шильдика, есть только шкаф на1500л., компресор 1116 на R12 который не работает, оторваная капилярка на R22, И електрик который, ну наврал чтоли, что до отрывания ним же, холодильник работал, имел бы я больше опыта в етих установках, сразу бы понял, а так поверил на слово електрику, увидел компресор на R12 и принялса за перепайку капиляра, для етого и прошу SOS!!!
Goal, сделай фото шкафа. будет всем легче)) не поверишь многие из здесь присутствующих могут по фото определить шкаф. и что там стояло до этой замены...
Так 6210GK это 404-й фреон, но никак не 12-й или 134а!
Вложение 1583 Вот ребята фото холодильника.Вложение 1584 а ето 3фазная установочка которую електрик снял гдето, совсем без опознавательных знаков, так как шыльдик закрашен, отмыть краску не удалось, но со слов електрика -использовалась для охлаждения воды в джакузи 2,5т. Посоветуйте, можно ли и как ето чудо примостить к холодильнику
Ну если этот шкаф отстанется в зале, как на фото, то он удивит всех шумом... :)
Но похоже, что это вопрос вдогонку? Агрегат уже заправляется?
У меня попутно несколько вопросов к Goal.
1. В каком состоянии конденсатор.
2. Ваккумировалась ли система перед заправкой.
3. Сколько и какого газа заправляли.
4. Если проблема в слабом компрессоре, то как же он работал раньше?
А 3-х фазная байда очень похожа на ВС-800. Не мала баба клопоту...