Sерый
Согласен на 100%. После пуска морозилки в работу, при загрузки задели испаритель и 404 начал уходить.
Устранили утечку и дозаправили. Работает и сегодня.
Вид для печати
Sерый
Согласен на 100%. После пуска морозилки в работу, при загрузки задели испаритель и 404 начал уходить.
Устранили утечку и дозаправили. Работает и сегодня.
Наблюдал такую картину- низкотемпературная витрина (R 404A) с микроутечкой на всасывании, работала пару лет, но со временем поднималась температура, и одновременно увеличивалось обмерзание обратки. Дозаправлять даже не пытался
Попутчик
Это тоже выход из положения, когда 404 нет. Проблем не может быть. Главное устранить утечку.
Sur, мы говорим о разных вещах, поэтому наверно немного не понимаем друг друга.
Сколько фреона в витрине: 200-300гр.??? В этой ситуации фреон весь сбрасывается, выполняется комплекс процедур, что доктор прописал, вакууруется и заправляется. Даже обсуждать нечего.
Другое дело когда в системе 200кг. Допустим ушло 50% и что....? десять балонов в догонку, в атмосферу выпускать и вакуумировать.?
Sерый
Когда в промке 5 баллонов 404 здесь вопросов не может быть. Только дозаправка. С витриной всё понятно и так.
Бориска!!
Можно собрать но только по жидкости,если есть возможность. Только после сбора какой будет там газ???
Получится ЛОБУДА.
Rashed
По жидкости получится быстрее. По пару- это проблема не одного дня.
Читаю и понимаю, что сбором хладагента никто не занимался и не заморачивался никогда ...
Поясню, я говорил про полную эвакуацию из системы, т.е. с помощью станции эвакуации ...
Для не знающих, в среднем 80..100кг фреона эвакуируется за 1 час ...
Эвакуируется он для дальнейшего использования в этой же системе ...
[QUOTE=Бориска;26846]Читаю и понимаю, что сбором хладагента никто не занимался и не заморачивался никогда ...
Зачем так категорично. Как быть с вопросом в пост №25. Другими словами: а смысл?
Когда компрессор ещё живой, и удаётся весь фреон собрать в ресивере, тогда и утилизатор (станции эвакуации) не нужен. Ну если фреон выравнивался во всей системе, утилизатором очень трудно и долго собрать. Кто начитал всяких реклам, и у него достаточная практика не была, ему в помощь только эвакуатор.