как так!Даже потерялся немного,в минусовке даже просто щели на двери не дадут нормально набрать холод с таким подбором!Если впиндюрить два таких моноблока то можно забыть о мостах и теплопритоках.
Вид для печати
Агрегат полторы сезона работал нормально, при чем тут крышка? крышка был закрыта так и остался закрытым, никто его нетрогал. при чем тут щели, теплоизоляция? нет там никакой щели та же камера та же теплоизоляция на месте, никагого там фреона не много а нормально, почему иней на всасе потому что холод то с испарителя никуда не девается и возвращается к компр. а почему с испарителя холод то незабирает? потому что нет циркуляции воздуха через испаритель (с помощью 2-х вент) почему нет циркуляции воздуха? потому что оно забивается инеем, а почему забивается --???
если на нагнетании большое давл. почему не срабатывает защита?
Потому , что ты ****** . Отдай это мастеру и не берись за такую работу никогда. Береги наш мозг.
есенжол, зёма, ты б хоть описание своего контроллера в сети нашел и проверил бы настройки оттайки, если по твоим словам с камерой все ОК.. А то прям стыдно за тебя..чесс слово..
Дорогой зема SerB я окончил 10 кл. и СПТУ -Сельхозмашины.80-тые чинил телевизоры ламповые, короче профессии никакой. Живу от г.Уральск 150км. У нас в поселке холодильников много и возить в город на рем. трудно щас холод.очень высокие на легковушку не влезит и я начал освойть их рем. 2 мес.назад и вот попался этот моноблок. так что не судите так больно. 2 раза по пол часа смотрел этот моноблок первый раз его видел в жизни.что я делал продул и провыл напором воды конденс. и проверил работают ли вентиляторы и все. сегодня если будет время поду посмотрю что с ним,от хозяев ни ответа ни привета нет.
есенжол,
"Потихоньку" освоите и это дело. Главное чтобы было желание. Удачи!! Что не понятно на форуме помогут.
и вот еще за 2 мес. уже сделал 9 шт холодильников разных марок 3-им заменил компрессора.одному заменил капилярку по инету и ютубу учус как ремонтировать.
капилярку чистить опыта нет и инстр. тоже нет видел что домкратом пробивают. как заменил капилярку? зделал дырку сверху под пеной на испарителе воткнул капилярку туда и 2-х комп.клеем "манул" приклейл уже месяц работает.купил автомобильные штуцера на манометр и начал заправлять автокондиционеры пока нормально. сделал себе из компр. сплит- системы своеобразный вакуумник запаял туда 2 шредера и вакумирую и давлю короче. паяю обычным мап.газом в баллончике. сплит-системы оконные кондей несколько штук заправил за это время все работают. одного до сих пор непойму какой фазой заправить газом или жидким везде по разному говорят конкретного ничего нет. я всегда заправляю газом и авто и кондиц. и холодильники все они нормально работают. теперь мне както надо освойть чистку капилярки, а как пока незнаю.
а на счет вентиляторов моноблока его никто не менял стоят родные заводские работал то он всего 5-7 месяцев. в прошлом году 5-го июля включили осенью отключили и в этом году в начале лета включили снова.