-404 всегда заправлял жидкарем-и что? можно заправлять по другому?Цитата:
Сообщение от вьюга
Вид для печати
-404 всегда заправлял жидкарем-и что? можно заправлять по другому?Цитата:
Сообщение от вьюга
Цитата:
Сообщение от вьюга
А вот тут поподробнее пожалста :!:
вьюга, общественность требует подробностей!
Вот одно упоминание:
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/y...num=1222183356, но есть и именно по Дю, щас еще пороюсь.
Дополняю."Рекомендации по эксплуатации компрессоров" от Херметик (стр. 16):
"3.6 Заправка хладагента.
....
Заправка.
....
При заправке в газовой фазе через всасывающий трубопровод, следует предварительно сломать вакуум, медленно заправляя систему до достижения давления 4-5 бар для R22, R-404а (R502), и приблизительно 2 бара для R12 и R134а."
Это просто рекламный материал.
404 состоит из трех разных фреонов , тем-ра кип. у них разная. поэтому его заправляют жидким (баллон переворачивают). 404 заменитель 22-му. Проблема замены - заменить масло на минеральное, смена фильтра, продувка. желательно чтобы синтетического масла не осталось.
вьюга, оспариваю заправку в виде газа. в холодную погоду не желательно, лучше жидкарем. Зачем халтурить? На баллоне стрелку не зря нарисовали.
Мурат, я Вас разочарую, но именно в этом баллоне трубка от вентиля внури баллона идет до дна, чтобы давать в жидкой фазе не переворачивая. Не нашел я стрелки на боку. :((Цитата:
Сообщение от Мурат
22-й на 404а (изменил формулировку, сорри) заменять не буду: Вы плохо представляете себе смену масла в этом случае.
В холодную погоду? Так это выносной холод, центральный.Цитата:
Сообщение от Мурат
Возможно фреон другого производителя? На замены масла: процесс трудоемкий но реальный. сейчас в казахстане ( да и в россии) запрет на 12 и 22. идет по-тихоньку замена на134 и 404 соответственно. и масла меняют при этом на синтетику. Спору нет заправляли вместо 134-го 12-й и наоборот без замены масла но лучше не рисковать репутацией.
вьюга, мы про какие балоны говорим, 10.9 кг? Что то я не встречал в этих "яйцах"трубок до дна. Обычно переворачиваешь баллон и наблюдаешь жидкарь в стекле коллектора, да его и по звуку можно отличить пар или жидкость.Цитата:
Сообщение от вьюга
состав газа 404а - R125(44%)+R143a(52%)+R134a(4%). газом заправлять не рекомендуется.
хорошая ссылочка на классификацию хладагентов
http://www.holodilshchik.ru/index_ho...efrigerant.htm
В России на 22-й запрет будет с 2030 года, хотя возможно ужесточение.Цитата:
Сообщение от Мурат
Рисковать? А зачем? Не будет повода летом носиться с раскладушкой.
http://holod-konsultant.ru/yabbfiles.../LUNITE_RU.pdf
это оттуда дополнение по п.3.6
отличная ссылка по хладагентам (МАСО,БЫВАЕТ, МЕНЯТЬ И НЕ НУНА)
http://www.transcool.ru/upload/listo...aytomorrow.pdf
В х/оборудование дозаправка 404-м возможна, а кондеи часто глючат,пока не перезаправишь. :hi: