Подскажите пожалуйста!!! Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"TIME" и закрывает шторку.Наружный блок при этом не запускается. В чем причина?Заранее благодарен!!!
Подскажите пожалуйста!!! Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"TIME" и закрывает шторку.Наружный блок при этом не запускается. В чем причина?Заранее благодарен!!!
Проверьте датчики температуры и цепи соединения.
Вентилятор должен вращаться. Если он вращается 2-3 минуты и только потом отключается, то всё в датчике Холла вентилятора.
Причина может быть тривиальна - если неправильно подключено питание на электрощите - ни фаза, ни ноль не должны проходить через УЗО - может вам УЗО ноль рубит?
В смысле не должны быть подключены одна через УЗО, другая мимо узошной группы))) Вообще китайские панасы отличаются глючностью, но это (будем надеется) скорей всего не тот случай.
Может на электрощите фаза и ноль подключены по разному - одна через УЗО, другая минуя узошную группу? И УЗО рубит нолЬ?
Нет, это фатальная ошибка. Инвертер пока не проверит работу всех составляющих сплита и не убедится в их правильной работе не начнёт работать.Это или датчики или датчик Холла в вентиляторе. Коды на Панасы есть с функцией диагностики. Могу выслать если это поможет Вам.
Вложение 698Коды для панасов
Доброго времени суток. Пришли наконец то запчасти на мой панасоник. подкинул новые датчики два на внутреннем блоке и два на внешнем блоке так же поставил новый вентилятор внутреннего блока тема не закрыта дефект тот же...
Потому что загарается сигнал таймера это ошибка датчика Холла. От на внешнем блоке есть в вениляторе встроенный.