Всвязи с повышением цен на 406а, есть ли в продаже данные смесевые хладагенты и у кого есть опыт использования :?:
Вид для печати
Всвязи с повышением цен на 406а, есть ли в продаже данные смесевые хладагенты и у кого есть опыт использования :?:
Да, и сколько они вообще щаз стоят?
Да вот будем искать, ведь состав несложный, будет стоить недорого или может подешевеет 406а, тоже исчез из продажи :(
R415a брали на пробу пару лет назад, заправили три холодоса и больше им не пользовались. Компрессора на нём жёстко работают, были на повторах у всех трёх клиентов- гул в квартире жуткий. В итоге перезаправили 406-ым, а 415 использовали для продувки.
Использовал R415a несколько раз в качестве замены R12. Про гул не скажу, не сталкивался, а вот подобрать вес не могу, приходится по манометру догонять до оптимального. В Минске 10 кг этого газа 175$.
Проще найти R12 или 406.
Работаю 404 и 410.
Остальные 400 сотые не использовал вообще.
владимир алексеевич, Смесевые газы были продуманы в лихие 90-тые, Европа работала и работает, Америка тоже самое на этих смесях, а мы что РЫЖИЕ..... Вот если выдумают трубки для пропана, изобутана, вот тогда можно эти трубы и применять. Думаю дело за малым, как в отоплении пластик паять будем, а вот это интересно. Аллюминий уже свое отработал, локринги тоже, медь дорого, надо что-то новое придумать для переноса хладагентов без последствий с хорошей холодоотдачей. Встречал пластиковые гайки на автокондеях, а может и не пластиковые, но очень легкие по весу.
Все эти смеси буду запрещены.
Решил испытать сплит и заправил его аммиаком из старых запасов. Работает, как часы. Вот и решение проблемы холодильного агента. Масло в системе минеральное оставил. Что скажите??
владимир алексеевич, Если бы Вы написали как организовали возврат масло ликвидиравали или ингибировали цветной металл,решили вопрос охлаждения головки компрессора при Тнаг-150гр( он у вас заклинит) и далее поставили сальниковый или экранированный комрессор привели в соответствие с ПУиБЭ АХУ-Вот это была информация ! а сейчас пусто... !
-29.8*, Вы неправы абсорбционные домашние холадильники применяются и изготавливаются до настоящего времени(Италия,Швецария и др) а там аммиак с водородом под давлением 20 бар.
Извиняюсь, совсем про них забыл с их малыми размерами.
Клиент такого холодильника, переставшего холодить даже не подозревал,что весь ремонт его - подставить ту самую "дощечку". http://www.kolobok.us/smiles/standart/wink3.gif
Rashed, В.А.пишет о применении аммиака в сплите с компрессионым видимо фреоновым компрессоре.Если R-22 то возможна замена на аммиак ликвидируя медь и др цв металлы . Обмотка должна быть отделена от аммиака экраном из н. с. или сальниковый к-р. В вашем случае КРИСТТАЛ изготовлен из стальных труб трущихся частей нет и если технология при изготовлении соблюдена то холодильники такие работают десятками лет ,но очень не экономичные.Крупные абсорбционные установки при наличии дешевого тепла(сброс с электростанций,гейзеры итп) успешно и экономично работают в основном на Западе.
В.А. признайтесь вы пошутили.
Данный сплит уже долее 12 лет отработал и пришлось провести эксперимент на нём.
Зная все коллизии аммиака пришлось поэкспериментировать. Пока работает.
Замечено меньшее потребление тока. Испаритель сбивает 12-14 градусов в зависимости от оборотов вентилятора.
владимир алексеевич, Опять ни какой информации-что за сплит,на чем работал ? (может случайно на аммиаке тогда и говорить не о чем) один пустобр... Прошу модератора обратить на это внимание,а тема могла быть еще интересней.
владимир алексеевич, Да как же аммиак у Вас дружит с медными трубками, ведь на аммиаке везде железо или чугун...
Сплит работал на фреоне. Система сухая и пока нет никаких признаков воздействия аммиака на обмотку статора.
Работает тихо и с меньшим током.
владимир алексеевич, Ды ВЫ СТАРИК ХАТТАБЫЧ??? Т.е. все познания об недружелюбности аммиака с медью в мусорную корзину??? А МОЖЕТ ВЫ ВЕЛИКИЙ ТЕОРЕТИК???
Вот попробовал и работает. По теорию известно, но пока работает. Сплит старый ещё американского производства. Вид старый вот и решил его испытать как получится.
Чё вы напали на деда? Аммиак активен в присутствии воды. если система сухая и стоит большой фильтр осушитель, то может и работает у него. Лично я переделывал под аммиак ФАК1,5 - тянул как первокурсница))
Отпахал четыре года выдавая двойную х/производительность))
Хочу просто про эксперемнтировать на "старье" до тех пор, пока не произойдёт отказ.
Потом если откажет сплит, буду анализировать отказ.
Пока работает и хорошо холодит.
владимир алексеевич, ПОДДЕРЖИВАЮ ВАС!!! Если есть мно брошенного холодильного оборудования...
Звонят клиенты и говорят, что приходил мастер, который не смог отремонтировать холодильник.
Выясняю, что утечка в "запенке". Устанавливаю "навеску" и вперёд.
Наружный блок ниже внутреннего. Пока работает без проблем.Масло минералка не менял её. Клиенты заменил сплит и решил на старом провести испытание.