Для того чтоб обойтись на первое время без вакуумнасоса скока надо влить в систему грамм фреона чтоб осушить систему и убрать воздух?
Вид для печати
Для того чтоб обойтись на первое время без вакуумнасоса скока надо влить в систему грамм фреона чтоб осушить систему и убрать воздух?
если хотите обойтись без вакуумника-то вакуумируйте компрессором-обычно впаивают капилярку на фильтре осушителе там откуда с фильтра выходит капилярка-т.е.получается как бы 2 капилярки(одна просто огрызок)включаете комп.через огрызок комп.выгоняет воздух-потом зажимаете и запаиваете-правда такой способ ВРЕДЕН для компрессора.
Нет - вопрос про осушение, хотя судя по профилю - просто прикол :oops: .
Влагопоглотительная способность фреона низка, осушку системы производят осушенным азотом, но он и дороже.
Если же Вам хочется осушать фреоном - то это с многократной заменой фильтров, фреона при этом тратится относительно немного на один раз..
Вакуумный тоже не панацея, есть случаи когда и масло приходится дважды сливать, так много влаги в системе.
Тоесть вакуумировать при многом количестве влаги не поможет?
А обычно давление вакуумирования какое??
Какое разряжение кПа??
Вода закипает при каком давлении интересно?
1. Еще как поможет, но процесс удаления обильной влаги длительный, самое тяжелое, если влага попала в масло...Цитата:
Сообщение от Холодно
2. При вакуумировании имеется разрежение, сорри. Максимально достижимое минус 1 кгс/см2.
3. Современные хорошие вакуум-насосы для ремонта способны давать вакуум 5...50 микрон/рт.ст.
4. Утверждалось, что при 50 мкр/рт.ст вода вскипает уже при +20.
Вот еще цитата:
"Андрей-холодильщик:
При нулевом вакууме = 760 микрон=1 бар вода кипит при 100 градусах. Далее смотрим - 535-95 град, 355-80 град (это тот вакуум что у тебя, то есть если ты подогреешь систему до 80 градусов то вся водичка перейдёт в пар и отсосётся насосом мгновенно!). 233-70, 149-60, 92-50, 55-40, 32 микрона-30 градусов, 25-27, 22-24. В общем чтобы вода кипела при 18 градусах нужно создать вакуум 15 микрон. Абсолютный вакуум, которого не бывает, равен 0 микронам.
Насколько я знаю - микрон - это микрометр (мкм) ртутного столба, т.к. 1 мм=1000 мкм, то и 760 мм рт. ст.=760 000 мкм рт. ст. Так как 1 Бар=760 мм рт ст, то 1 мБар=760 мкм рт ст и на обычном вакуумметре с ценой деления 10 мБар (7600 микрон) мы не увидим при какой температуре начнёт испаряться влага, согласно Вашим данным...
Из "Таблицы воды и водяного пара. Выполнено на основании материалов С.Л. Ривкин, А.А. Александров - М: Энергия, 1975: " точке налинии насыщения при температуре 20 С соответсвует давление 0,023368 бар=23,368 мБар..."
Так что мой ответ №4 требует коррекции в сторону уменьшения
А если в масло влага попала то только промывка азотом со сливом масла с компрессора?
А вообще чтоб дурацкими вопросами тут всех не мучать какую посоветуете литературку почитать? Тока чтоб книжка хорошая была, побольше практики.
И еще литературку по расчету холодильных установок.
Тоесть например если мне с нуля например захочется соорудить какую то холодильную установочку, ну например для охлаждения проточной воды в доме летом.
Для этого надо знать мощность компрессора, на каком агенте долдно все работать и сколько грамм заправлять и так далее.
Очень все интересно.
Примерный расчет таков:Цитата:
Сообщение от Холодно
1 гр. воды охладить на 1 град=1 Кал.
Соответственно 1 кг на один град= 1 кКал.
Вычисляете объем воды в Вашей системе, перепад входящей и выходящей воды, вес умножаете на градусы, получаете мКал (предполагаю). Ну и процентов 20 запаса, вдруг где ошибочка закралась.
Так что думается, даже килограммами дозы не обойдетесь, заправка будет исчисляться в баллонах... :lol: . Причем - для любого хладагента.
Заранее продумайте модернизацию силового ввода в дом, шумоизоляцию от соседей.
Я говорю НАПРИМЕР. Это не значит что я это буду конструировать. :D
Мне нужна просто очень подробная информация обовсем этом. :)
Ну и я не приказываю Вам приступить завтра же. Наоборот - пугаю!... :lol:
Более подробно Вам расскажут на сайте ЗАО "Остров", это их "конёк", там и проги имеются. что-то есть у Lord-N.
Цитата:
Сообщение от вьюга
Ну ты Вьюга и загнул!Я имею ввиду охлаждение воды.О каких баллонах хладона речь?Сам запускал чиллер для охлаждения прессформ и масла на термопластавтоматах-1,5кг R-22.Температура воды-вход 25С,выход 6С.Если не изменяет память-2,5куб/м час.Пятиэтажка за час не выпьет.
DJ Mityai, чиллер надеюсь однофазный был? :lol:
В принципе я неправильно понял вопрос - я домал об охлаждении труб отопления, для охлаждения дома...Цитата:
Сообщение от вьюга