ИГОРЯН, и всё же..
Вид для печати
muravei77, Вложение 4277Вложение 4278Вложение 4279Да,хоть как герметизируй,суть одна-чтобы влага не попала.На практике 98%тпп меняю на самсунге(табло в дверях)не помню модель:).Мне кажется,близко к тену стоит.Если 72гр ставлю чуть подальше.А 85гр можно и там оставить.Это мое мнение-я никому его не навязываю:)
что за плавкий такой , который надо сотнями закупать..
muravei77, Сенсор дает команду на отключение тена-поздноватенько и вследствии чего растет температура возле тпп и он плавиться.Правильно понял.
ИГОРЯН, похоже, ты про рл34 говоришь. Чем легендарные рл33 отличаются по расположению датчика и ТПП? Там практически не дохли термопреды.
засрало дренаж например и термопред сдох по честному- от перегрева.. а сенсор во льду-хрен ему отключать оттайку то.. вот такая версия.)
evgeni1969, Да рл 34,вроде датчики и тпп стоят одинаково,но меняю именно на этой модели
Объяснение самое простое - партия ТП дерьмо! Нет других разумных объяснений. Не знаю как вы, а я их в прошлом году сотни полторы наменял. Года выпуска одни и теже.
В термоусадку диаметром 12! Не пробовал?
Да почему нету? Я еще на Мониторе озвучивал: когда в конце оттайки вырубают надолго питание, то начавшая стекать вода остается без подогрева, и ее прихватывает холод из камеры. Потом напряжение благополучно подают, и процесс нарастания льда только усиливается.
Разница только в продолжительности нарастании - когда не работает оттайка, то замерзает испаритель за неделю, а нарастание намерзания идет 1,5-2 месяца...
Да они и так копейки стоят...было бы из за чего огород городить:confused: