Кондиционер Toshiba RAV 1402AT-E. после утечки по конденсатору не пускается компрессо
Зимой льдом раздавило нижниие трубки конденсатора, по весне клиент захотел прохлады, включил, на пульте загорелась ошибка Н02 (клин компрессора, сработала защита от сверхтока). Вырезали поврежденные, впаяли новые, пробуем пускать-Н02, причем клина нет, компрессор пытается работать, но при наборе оборотов примерно через 15-20 секунд выключается и так по кругу. Вентилятор конденсатора пытается пустится вместе с компрессором. Рассматриваем вариант замены компрессора на аналог по производительности, но на переменке(уж больно цена на родной кусается). Но вот вопрос: будет ли работать инвертор (на нем ведь еще обдув конденсатора и внутрений блок) при отключенном компрессоре?