Практически такой же способ промывки использую сам.
Вид для печати
Практически такой же способ промывки использую сам.
recom, скручивать краник не нужно! :) Почитай на досуге, и будет счастье:
http://www.mir-klimata.com/archive/n...cle/article11/
http://www.mir-klimata.com/archive/m...cle/article12/
Спасибо mix, я об этом догадывался. Теперь впитал :)
Теперь я знаю как буду промывать систему имея всего один балон с 141 и азотом. Ни чего впаивать и раскручивать не надо. Суперр
А зачем модернизировать, берём пустой балон, вакуумируем. Заливаем например 5 литров 141 фреона. Затем закачиваем азота до 15 атмосфер и усё.
Промывка готова -переворачиваем, открываем промываем, грязный фреон на выходе в бутылку. затем баллон переворачиваем и продуваем азотом остатки фреона
Хотя наверно я не залью 5 литров промывочного в вакуум. Но литр точно зайдёт думаю :)
Так или чего напутал?
Дело в том, что вентиля баллонов чаще всего имеют обратный клапан, поэтому проблематично закачать через вентиль. Для этого впаивают клапан Шредера. Вакуумируй и заливай, сколько хочешь... :)
PS: поправка: не "сколько хочешь", а не более 80%, т.е. не под вентиль. Жидкости, как известно, не сжимаются.
Теперь понял, спасибо mix
Какое давление безопасное максимальное для баллона 13.6 от фреона?
В полном новом 9Атм
recom
Самые хорошие для таких целей баллоны из под 404 или 410 фреонов. Держат 50 атм.
Ок
Сообразил две приспособы для чистки КТ и промывки системы.
Тело от огнетушителя порошкового и выпотрошенные фильтра с сеточками.
Вложение 2813
Вложение 2814
Осталось покрасить:)
recom, вот это совеццкий фильтр ФОР-1. рекомендую))