уважаемые форумчане! если при замене замене сгоревшего компрессора на прилавке ставиш антикислотник,так вот у меня вопрос
а его когда нужно менять?
Вид для печати
уважаемые форумчане! если при замене замене сгоревшего компрессора на прилавке ставиш антикислотник,так вот у меня вопрос
а его когда нужно менять?
при разнице давления 2 -3 десятых(если на фильтре есть клапана шредера)-если нет то через 3 месяца (на всякий случай).Цитата:
Сообщение от toha
Можно получить ответ у одного из производителей фильтров и не только их одних... Danfoss
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...components.pdf
paylно, payl, но в руководстве по ремонту кондиционеров
написано что антикислотник надо менять через 100 часов,а в чём разница между кондиционером и холодильником?
не знаю-кондиционерами не занимался-мои утверждения основаны на опыте моей работы-при замене компрессора-обычно через три месяца меняю фильтр.Цитата:
Сообщение от toha
лесник, спасибо за сайт
payl, так это-же сколько фреона уйдёт и работа
toha,если клиент хочет иметь гарантию на поставленный компрессор-то замена фильтра через три месяца (за деньги есстественно -небольшие правда)-есть одно из условий гарантии.
payl, так теперь всё понятно,но вот ещё вопрос,а что происходит
с антикислотником,он что забивается или что?
Ответ простой, борьба с кислотой - это борьба с водой, соединение воды с маслом и хладогеном дают кислоту, которая достаточно активна (название точно не помню).
Выводы - не надо пускать воздух в систему, тем более при ремонте объемных холодильных систем. А антикислотник не забивается, просто его возможности ограничены.
По поводу Желания Заказчика-согласен,но при замене компрессора,ставить новый "антикислотник"обязатель но :!:Цитата:
Сообщение от payl
-ну это само собой-тут речь шла о повторной замене.Цитата:
Сообщение от alex75
Если Заказчик на это пойдёт(в моей практике такого НЕ БЫЛО,мотивация ОДНА-Вы Же даёте гарантию,так ,что если что-то-ИЗВОЛЬТЕ ИСПОЛНИТЬ),то в ПРИНЦИПЕ МОЖНО ;)
при замене компрессора в системе бытового кондиционирования фильтр\рессивер идет в комплекте с МК. ротационники ими укомплектовываются. исключение составляют лишь кондиционеры промышленного предназначения, где фильтры\рессиверы меняются отдельно, но это происходит очень редко обычно при сгорании обмоток.Цитата:
Сообщение от toha
Coolmaster, я согласен что нужно обязательно менять при первойзамене компрессора, но вот payl меняет через каждые 3 мес, не ужели там столько мусора,что лопатой греби? ведь там ещё стоит простой осушитель