На станции нет шкалы для 290 газа есть для 134 и 404
Вид для печати
На станции нет шкалы для 290 газа есть для 134 и 404
Тогда пидется долго и нудно ждать по протягу испарителя.
Вот таблица "Зависимость температуры кипения фреонов от давления" , должна помочь.
Нет весов к сожелению всегда заправлял по давлению на шильде холодильника написано 300гр фреона,исходя из таблице мне нужно -10 r290 получается 2,45b посибо за таблицу.
Еще хотелось спросить этот Фреон сильно горючь R290 если горелку поднести допустим 134 и 404 не горят вобше толко воняют ужас особено 404 а вот как 290 ато че та страшно поять вдруг газ остался в трубках????
Сильно рискуешь, думая что R290 фреон. Чистейший пропан! Горит и взрывается как и положено горючему газу.
При работе все меры безопасности, как и с изобутаном R600a.
Трубы продуть азотом (или R134A - с горя), работать в хорошо проветриваемом помещении.
Что за холодильник такой?
Ice stream пивной сделано в украине,посибо за совет насчет хорошо проветриемого как получиться так если че 134 туда дуну.Кстати когда у меня R290 не было я раза два 134 запровлял :D вроде работали холодосы
dimon_1984_84
R290 это пропан -бутан. Сжиженный газ который использубт в быту.
Заправка от 10 до 30 грамм в зависимости от размеров холодильника или морозильника.
Нет не лишнего !!
Это тот же холодильный агент, но толькотего ВСЕ воспринимают в штыки.
И это понятно по той простой причине, что все его используютЮ но на выносят на обсуждение на форуме.
В личку получаю сообщене от всех продвинутых холодильщиков и все довольны его работой
Вчера ездил делал 10 заявок из них 4 холодоса работают на 290 все новые из них 3. год простаяли зима была не включали в магазине простаяли все не холодят такую ху....ню выпускают в 1 пока визли провада в копресоре с клемника отвалились в других трубки резал мало газа запровлял как 22 на шкале по станциипо далению похоже -10 в одном была утечка поял решотку радиатора их там две в двух других проста мало газа было утечку не нашел просто с завода так все работает,спасибо всем за таблицу про фреоны и про меры безопасности
Докатились и до нашей глубинки. К сож., фото с телефона, получилось не чётко. Произведено в Автономной Республике Крым. Доза заправки не указана. Вложение 2449
Нашёл их сайт, а там - шкафы на R134a! http://www.beer-co.com/index.php?p=s...&pname=dynamic
У меня уже были вызовы на такие же.
Вооще пустые. Вот тебе и беспаячное соединение.
Просто производители считают за потенциального покупателя без разницы чем заправлен холодос.
Однако для ремонтников могут быть проблемы с ремонтом.
На бирке написан 134 а ремонтник с горелкой полез срезать фильтр !!!
Кажется для Вас это не проблема, а для человека не знающего , что в холодосе будет проблема.Только потом.
У если на бирке написано 134, то и должен быть заправлен 134. Ведь так же ??Производитель отвечает за то, что сделал !!
вьюга
Это техника бзопасности при работе с 290.
А если на бирке 134 а, в действительности 290, то может быть всякое !!
Можно в телефоне...
Это общее правило при работе, вне зависимости от используемого холодильного агента! Не надо нагнетать, владимир алексеевич...Цитата:
Ну фильтр допустим срезается не так - сначала отламывается капилляр, и прокалывается тело фильтра у верхней сетки, на случай закупорки...
Но в голове необходимо держать (ПОСТОЯННО!) что появились кадры, которые везде и всюду "льют" ПБС с газовой заправки; пропилен забадяженный изобутаном; да мало ли еще чего...
И быть уверенным, что вся эта "новизна" соответственно обозначена - опрометчиво!
Да и без 290-го возможны последствия: если непроколотом теле при прогреве произойдет внутри стекание смол к срезу КТ, и ее закупорке (при отрезании КТ со среза жидкарь летел!). При дальнейшем нагреве, при снятии фильтра факел от впыхнувших паров масла и кокса бьет по рукам исполнителя. Кроме того разлетается раскаленный припой.
Помнится, года два назад позвонил коллега, отдал заказ, и предупредил, что пару дней заказы будет отдавать мне. На расспросы ответил уклончиво: мол фильтр выпаивал, и мало сильно обожгло руки. Не утверждаю, но я почему-то подумал, что это с 600-м у него более близкое знакомство было.
Согласен !!
Однако с 290 другой эффект - факел пропана при распайке, Практически в любом месте и неожиданно.
Подскажите, есть у нас заправка, пропан заправляют, одна на весь город) можно ли его использовать как r290 или же нужно искать именно в баллонах "для фреона"
Хочу кой какой бытовой заправить + изобутан, так как r406a выдает схожесть с засором, думаю что слишком мал для него диаметр капы
Хочу , чтоб ты не успел убежать , понимая , что сейчас будут бить и , возможно , ногами
https://www.youtube.com/watch?v=4ZKeSpj2EPc
Честно не уверен, возможно и не чисто пропан на нашей заправке) надо уточнить. Или не бывает на заправках чистого пропана? Или же его для холодильной техники специально готовят, то есть отсушивают и т.д?
В баллонах в нашей деревне не продают.
надо понюхать. Пропан не пахнет...
southural, чем веселить народ ты бы лучше воспользовался поиском по форуму , тут пропановые войны давно идут и пироман самый главный и несгибаемый тоже тут .
Вот подумай , чем азот отличается от воздуха ? Ведь воздух почти полностью состоит из азота , как и "пропан" с заправки , точнее ПБС (пропан-бутановая смесь)
Не заморачивался я просто этим r290, так что вопрос закрыт.
Странный ты чудак!
Пукнул в муку и свалил))
Хоть уясни для себя разницу, что бы в преть людей не смешить:
ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
Хладагент R290 (Пропан)
Они не только запахом отличаются)))