все м\к я проверяю на стенде:сгоревший м\к (используется как ресивер)
заглушка на нагнетании,на запр.подключен манометр ,на всасе вход от
проверяемого м\к.настройка с м\к с заведомо известными параметрами.включаем м\к и фиксируем за сколько сек давление достигнет 10 атм.(при этом30сек-это50,45сек-это75,1мин-100,1м30с-150)
Допустим время 1м 45с-это175 коеф.для моей уст 1,25.
коеф.1,25 делю на время 1,75 получаю 0,72 -производительность м\к
по воздуху.далее пытаюсь запустить м\к на это давление,еслизапустился
довожу давление до 15атм и оставляю на 10мин,проверка как клапана держат давление.Если нет запуска снимаю давление по1атм пока не будет запуска,если запуск ниже2атм,не использую м\к.
так вот два одинаковых м\к Aspera 1084 для600а-х\п 1,05,а для 134-
х\п 0,57.,сразу понятно почему нельзя их менять местами
В м \к на 600а никакой другой фреон не идет.
добавлю на вопросы ко мне что при работе давление на всасе при -15*
у фр.12 -0,182МПа у 134- 0,164 а у 600а- 0,089МПа!!
(только не путайте р600а и р600-это разные хладагенты)
-
конкретно для молдаван при работе,давление на всасе при -15*
для р12- 0,182МПа,,для р134- 0,164МПа ,для р600а- 0,089МПа ,если
кто-то считает это незначительной разницей то флаг ему в руки,
поэтому и автоматика,если датчики стоят на всасе будет реагировать по настройке.И не надо придираться к кратости ,у меня время ограничено,надо ещё и работать,поэтому если я пишу что баллон с жидким азотом не думаю что найдется кто-то и начнёт ПРОДУВАТЬ системужидким азотом .А капилляр забивается от отложений образующихся при взаимодействии масла с фр.134.
-
dzxtckfd, про баллон с жидким азотом поясни чё то недопер :mrgreen: