Бориска, не в обиду... я не могу понять причём тут эвакуация? Дискуссия идёт о том, что стоит ли менять весь объём 404 фреона приутечке или просто дозаправить.
От эвакуации , насколько я знаю, свойства фреона не востанавливаются.
Бориска,
Пример : утечка по шредеру на низкой стороне, заправка 50кг 404 , ушло 50% .
Вопрос : зачем применять станцию эвакуации, если можно собрать в ресивер, с последующим применением в этой системе с дозаправкой?
Имхо станция эвакуации необходима при ремонте конденсатора или ресивера.
....и накуя она нам нужен сейчас. В 90е буржуи нас ими обеспечили, что бы мы отказались от 12го и якобы утилизировали. Покажи мне хоть одного чела, который отправил хоть один балон на утилизацию. Что нам делать сейчас с этой станцией? Писькомериться перед коллегами....
Что-то не пойму как это вы умудряетесь делать 3-е суток то, что у нас занимает 1...1,5 часа ???
Вот на днях сливали 112 кг фреона, всего времени заняло 50 мин ...
Это была система VRF с хладагентом R410a ...
Не бывают такие системы на амиаке, я уже писал выше, что работаю именно с кондиционированием а не с холодилкой, в тему залез только из-за желания узнать, почему столь востребованный девайс не получил распространения в промхолоде ...
Бориска!!
В промхолоде просто фреон собирают или в линейный ресивер или в дренажный в зависимости от того какой ремонт системы.