Только неделю назад закончил монтаж 2-х камер "спокойного" кипения 0-+5.
Там сталкнулся с такой же проблемой.
Выход нащёл в установке на конденсатор термостата от кондиционеров БК.
Крепил их на 3 колене от поддона. Установка заработала чётко.
Вид для печати
SKYBOY
Только неделю назад закончил монтаж 2-х камер "спокойного" кипения 0-+5.
Там сталкнулся с такой же проблемой.
Выход нащёл в установке на конденсатор термостата от кондиционеров БК.
Крепил их на 3 колене от поддона. Установка заработала чётко.
у нас 100% агрегатов укомплектованы полным комплектом зимних опций, за десять лет никогда проблем с ними небыло. Кроме как когда за минус 30 на улице, фреон дозаправлять приходится. Диапозон применения регулирования давления конденсации разнообразный: начиная с КР5(прессика) и кончая AKD-102(частотником)
Термостат - хорошая идея. Какой ставил? На морозе работать будет?
Термостат от БК 1500.
Работает чётко по температуре.
Главное хорошо закрепить на трубке
Термостат работает когда его корпус находица на морозе, а конец капилярки нагрет?
Сам термостат раскручиваю. Одеваю кембрик соответствующего диаметра или термоусадочную трубку (потом побогреваю).
Оставляю часть оголённого термостата и наматываю на колено 3 от поддона. Изолирую подручными материалами.
Устанавливаю в цепь вентилятора(чёрный провод) и "замедлитель" готов к работе. Очень чувствителен и надёжен.
Дёшево и сердито. На вентиляторах на 3 фазы ставлю в цепь пускателя. Управляю работой в зависимости от температуры на трубках к которым прикреплено. Термостат имеет достаточный диапазон регулирования.
Приветствую!!!)) У меня была похожая ситуация, но не на сплите ,а на рефконтейнере!!! Причина банальна! Загрязнение ФО!!! Поменять,осушить,опрессова ть, заправить!
Vladonishe
Это уже другая "песня" по температуре фильтра можно определить данный дефект.