Сплит система Samsung AQ18U на обдув работает, а на охлаждение или обогрев как будто замкнуло в ней что-то. Стоит через стабилизатор - так принагрузке стабилизатор выбивает.
Вид для печати
Сплит система Samsung AQ18U на обдув работает, а на охлаждение или обогрев как будто замкнуло в ней что-то. Стоит через стабилизатор - так принагрузке стабилизатор выбивает.
Надо проверить наружный блок.
Обмотки компрессора и ёмкость конденсатора.
Конденсатор заменял, не в нем причина. Потом проверили его 50,6 - нормально.
Если вкличать через стабилизатор (3 кВт, стоит отдельно в комнате для кондера) стабилизатор выбивает. Если пускать без стабилизатора то при нагрузке притухает свет, а кондер начинает пытаться включить нагрузку 1-2 сек попробует, потом начинает просто дуть и так рывками, но толка нет. Попробовал компресор после такой работы - горячий.
Неужели придется компрессор менять?????????
Что за объект?Частный дом ,ларек?Как правило проблема с напряжением,Где-то скрутка или плохой контакт и все.18 при пуске берет прилично,так что в первую очередь напряжение,а потом уже компрессор,И вообще,аппарат новый или отработал какое-то время?Если работал на пониженном напряжении мог и компрессор сдохнуть.
Частный дом. Кондер 2009 года поработал немного. Я его включал в разное время и ночью тоже когда напряжение нормальное. Без стабилизатора изначально не работал.
Я для проверки его включал в разное время и ночью тоже когда напряжение нормальное, результат тот-же.
Попробую кинуть переноску от счетчику - может что-то даст.
Надо прозвонить обмотки компрессора.
Если целые, то возможен "клин" мотора.
Есть приборы самодельные, которые позволяют вывести компрессора (иногда) из этого состояния.
Скорее всего просадка напряжения при пуске большая, вероятнее всего менять придется, но... проводку!
Позавчера поменял, правда на неродной компрессор, так что теперь работает.
Кстати мерял напряжение при пуске идет ступенчато на охлаждение не более 1400, а вот на обогрев было макс 2050
Где такую траву продают?