Компрессор AEZ1365Y 3й раз перепаиваю, и все клинят, не пойму почему, может кто что подскажет???
P.S. В испарителе листопрокатныном была дырка, дырку замазал спец. карандошом.
Вид для печати
Компрессор AEZ1365Y 3й раз перепаиваю, и все клинят, не пойму почему, может кто что подскажет???
P.S. В испарителе листопрокатныном была дырка, дырку замазал спец. карандошом.
уходит на вакуум из-за влаги,выгоняет масло и соответственно клинит.такие ремонты только в условиях мастерской и смотреть за ним.
Вьюга прав. Клин как правило от уноса масла и перегрева самого компрессора.
идентичный компрессор впаиваю, фреон 134а, вакуумирую, заправляю всас 0,4-0,5 Бар, в последний раз неделю проработал, и давление внутри было когда вскрывал, все 3и раза давление было в системе, вот что за хрень?????????? Грешу что компрессора все бракованные,по другому объяснить не могу...
Подожди, давай по аппарату - куды его ставил-то? Температура рабочая в камере/камерах? Данные противоречивые:
R-134a, Tecumseh, Каталог, Компрессоры.
Фреон: R-134a Производительность: 304Вт (t?=-15°C), 185Вт (t?=-23.3°C)
Применение: Низкотемпературный (LBP)
И что за давление такое?: "заправляю всас 0,4-0,5 Бар," - такое возможно для бытового в начале процесса, но никак не для низкой температуры в камере.
Либо для среднетемпературного, но тогда компрессор не в режиме.
Какое давление например при минус 25?
барный холодильник -5С максимум