Прилетела заявка на ремонт горки.
Вложение 5010 Вложение 5011 Вложение 5012
Вид для печати
Прилетела заявка на ремонт горки.
Вложение 5010 Вложение 5011 Вложение 5012
Предварительный диагноз ,утечка и выход из строя 2-х компрессоров.
Вложение 5013 Вложение 5014 Вложение 5015 Вложение 5016 Вложение 5017
Сначала подумал что утечка по капилярной трубке ,так как была потёртость но оказалось ,что нет.
Вложение 5018 Вложение 5019 Вложение 5020
Решил снять всё полностью.
Вложение 5021 Вложение 5022
Утечка оказалась не мелкой, один компрессор люто насасал воды и погиб. Второй не выдержав нагрузки следом.
Вложение 5023 Вложение 5024 Вложение 5025 Вложение 5026
Только так.
Вложение 5027 Вложение 5028 Вложение 5029 Вложение 5030
Так как время очень сильно поджимало пришлось поменять и один конденсатор.
Вложение 5031 Вложение 5032 Вложение 5033
В общем под замену 7 винтов, 2 компр и 1 конденсатор. :)
Откуда воды столько в испарителе? Он в бассейне плавал?
Как от воды и кислоты в системе избавляться решил?
Чем промывать, как сушить?
У одного моего зёмы горка пашет с весны на одном компрессоре, правда в тёплое время при открытых шторках ниже +15 не опускает, но "денех нет")))