Подскажите пожалуйста!!! Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"TIME" и закрывает шторку.Наружный блок при этом не запускается. В чем может быть причина? Заранее благодарен!
Подскажите пожалуйста!!! Сплит-система Panasonic CS-XE9DKE invertor,работает минуту затем моргает индикатор"TIME" и закрывает шторку.Наружный блок при этом не запускается. В чем может быть причина? Заранее благодарен!
Проблемы во внутреннем блоке проверьте датчики температуры. Может быть они изменили параметры или обрыв в цепи. Их 3 шт.
При неисправности датчиков температуры, чаще всего ошибка выскакивает сразу после включения.Возможно неисправеность датчика хола мотора вентилятора внутреннего блока.
domovojz
Если вентилятор внутреннего блока не включается, то "фатальная ошибка".
Проблемы с питанием процессора или самого.
В мануале по панасу есть раздел неисправностей .В нём даны описания аварийных световых сигналов.Был аналогичный случай ,результат -замена двигателя вентилятора внутреннего блока.Спасло то ,что дали заведомо исправный движок.Но в вашем случае может быть мозги
может поможет
Спасибо - полезная информация,уже себе скачал и распечатал!!!
ВСЕМ СПАСИБО ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ)) В СЕРВИСНОМ МАНУАЛЕ НАШЕЛ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОШИБКАХ ВОШЕЛ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ С ПОМОЩЬЮ ПДУ ВЫЯСНИЛОСЬ ЧТО СПЛИТ СИСТЕМА ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ НЕТ СВЯЗИ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ. НЕИСПРАВНА ИНВЕРТОРНАЯ ПЛАТА НАРУЖНОГО БЛОКА.
muravei77, СПАСИБО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ВООБЩЕ ШИКАРНО, У МЕНЯ БЫЛО ВСЕ НА АНГЛИССКОМ)))
Плата на наружке просто так не дохнет,думаю там все гораздо хуже.