Имеем польскую бонету. Вложение 2465 На ней компрессора Embraco 2178 2шт. Вложение 2466
Вопрос: достаточна ли производительность этих компрессоров для данного холодильника?
Спасибо, за внимание.
Вид для печати
Имеем польскую бонету. Вложение 2465 На ней компрессора Embraco 2178 2шт. Вложение 2466
Вопрос: достаточна ли производительность этих компрессоров для данного холодильника?
Спасибо, за внимание.
вот что интересно.. шильд похож на горку-там и +1+10.. и REGAL CHLODNICZY -вродь тож на горку указывает.. http://baartpolska.pl/pl/shop/multid...FcJ4cAodFBQASw да и н.т компрессоров на горке отродяся не бывало)) можно фото бонеты?
Позже. Далеко ехать.
фотографировал то сам, или?)
Прошу прощения за задержку. Вернемся к нашим баранам. Итак, в чем проблема. Горка б/у, была приобретена владельцем и при покупке не проверялась по причине отсутствия питания. Проблема в том, что при запуске компрессор (один) пытается запуститься, дергается, затем срабатывает тепловая защита. При перезаправке обнаружилось следующее: компрессор запускается, при увеличении кол-ва газа и соотв. раб.давления работает нормально до отключения. При новом пуске (по температуре) все повторяется. Что сделано: установлены обратные клапана на каждый агрегат. Заменена пусковая аппаратура. Заправлялся по очереди 22-м и 404-м. Менялся компрессор. Результат прежний. Заправлялся по шильдику. Фокусы начинаются при давлении около 2 бар. При уменьшении давления до 1,7-1,8 бар нет проблем с запуском, но лишь на половину обмерзает испаритель. При закрытой шторе все работает отлично. Менять компрессора владелец отказывается категорически по причине стоимости.
magna, по всей видимости давление в системе не успевает выровняться , возможно засор КТ (частичный) . Я бы промыл КТ и сменил фильтр , а чтобы газ не выбрасывать - через проколку собрал бы его в баллон и назад загнал бы этому жадине.
Тоже интересует этот вопрос . По фото - капилярка ?
В наклейке 507 , но это не принципиально , компрессор под 404 .
Ещё совет - поставь шредера на нагнетание , понятнее картина будет. Как давление выравнивается после остановки не совсем понял , но судя по симптомам оно вообще не выравнивается ?
По порядку. Компрессор (один) менялся по подозрению на подклинивание. Потом была мысль, что производительность не соответствует (почему собственно и была создана тема). Дроссель - КТ. Сложность в том, что такие аппараты попадаются крайне редко, опыта очень мало. Хотел поменять КТ, пошел к продавцу, он не знает какие у него диаметры. Т.е. капиллярки есть, а какие - он не знает. Знает только, что наружный(!) диаметр 2,2. Я в тихом ужасе. Что-то мне подсказывает, что при частичном засоре, на таком диаметре промывка будет неэффективной. Хотя, может я и заблуждаюсь.
Промыть то можно только процесс трудоёмкий , да и чем мыть - каждый решает сам . Жидкостью для промывки инжектора тоже моют , контролировать по цвету жидкости , а длину КТ можно подобрать империческим путём , а чтобы хладагент не терять - клапан шредера на нагнетании поставить и сливать при неудаче. Если компрессор мощнее поставили - не факт , что капилярку той же длины оставлять надо , укорачивают. А я бы всё таки промыл .
мыть всё. безжалостно и бесповоротно! никакие замены капилляра не помогут-а если помогут то ненадолго. компрессора на горке должны стоять средние (ну или по наличию высокотемпературники).. фильтр только с "высокой" решёткой из распространённых данфосс DCL.. барыга который "хочет-не хочет" идёт на йух-это придётся ему втолковать.. зы: замена капилляра на торговке-это фишка БХПэшников))
Чаще это капитальный ремонт из за какого нибудь кретина , который добился того , что во всей системе чёрная и липкая жижа. Интересно , чем думали при замене компрессора ? Шильд на бонетте не видели (+1 , +11)
Подбирать длину капилярки можно только в стационаре , а не в торговой точке , где продавцы и покупатели по спине ходят.