Есть Ariston mba1185v.022 забилась капилярка во второй раз.
R134 как обычно фреон.
Хочу заменить. Какое внутреннее сечение капилярки и длинна?
И можно R12 залить?
Вид для печати
Есть Ariston mba1185v.022 забилась капилярка во второй раз.
R134 как обычно фреон.
Хочу заменить. Какое внутреннее сечение капилярки и длинна?
И можно R12 залить?
Кажись так 0.71-3.2м; 0.66-2.5м
Вот две программы по расчёту капилярных трубок
простые и понятные
r-12 можно
Я ставлю 3Х0,8.
Да прессом прокачал а через месяц опять тока морозилка работает.
А если на 12м фреоне скока грамм? Или по прохладной трубке на выходе судить?
И давление рабочее 0.2 ?
Коксуется масло. Было таких 2 случая.
Менял масло на импортное универсальное.
Проблему заклрыл.
Заправляйте 12м или 406м по протягу и больше не повторится. Я ставлю 2.2м * 0.71мм.
А почему именно упор в засор капилляра? может быть микро утечка в 5-10 грамм с такими симптомами. Тёзка прав, заправь 12м или 406м. Если масло не алкидное, не то масло менять с промывкой системы. Ещё Андрей холод. предлагал как проверить проход капилляра, но это его секрет и пусть сам рассказывает как и чем, а у нас есть возможность в теме обсудить варианты проверки частичного засора или микро утечки.
А это у 1185 -"болячка". Тоже несколько таких было, после устранения засора, через полгода - возврат. Рекомендация производителя была - замена капилярки. Менял, примерно 2.5 метра 0.7. Больше не возвращались. Заправлял 134 газом, если память не изменяет, грамм 100 получается.
Вот, нашёл, цитата:
"Описание проблемы Засорен капилляр, прочистить не удаётся. Как посоветуете поступить?
Ответ Необходимо заменить полностью кап.трубку.
Длина 3 метра.
Сервисная служба "
Ответ Причина в оставшемся масле в системе (конденсатор и контур обогрева). Необходиом провести продувку конденсатора и контура обогрева и кап. трубки (распаять на входе в м-камеру) азотом.
Сервисная служба "
Женя: Несколько раз было обсуждение в узком кругу о установки фо горизонтально а ещё лучше вертикально капилляром вверх, многие утверждают что такой вариант лучше для 134-го. Лично пока анализа не делал, но задумка реально стоящая проверки и анализа.
Промываю 22. Жидкочём (большее давление).
На всас подаю давление от 10 до 12 очков.
Выходит жидкость с маслом и чернота в тару из под Пепсиколы.
Потом видно весь шмурдяк.
И так до тех пор пока не будет чистый фреон.
Алексеевич, у меня был неприятный случай с свёртыванием масла после продувки 22-м на холодильнике с 134-м, смотри на совместимость с маслом путём набери 1-2 грамма и капни жидкаря на масло. Бывает что в клочья сворачивается, но в промывочном растворяется. Из собственного опыта.
Да, я имел в виду минеральное масло.
Старые холодильники как правило на минералке.
Ну если все-таки умеешь продавить, то пробуй этот совет:
На второй раз я уже 134а не лью, значит имеется скрытый конфликт "система-газ".
Второй вариант, прочитал на форумах - добавить в продавленную систему вместе с дозой 134а буквально несколько грамм 600-го. Я уже попробовал, вроде нормально (даже доза не корректировалась), но срок с начала эксперимента небольшой, судить рано.